bihui 2013-08-26 10:13:26 | 河南省 土建 | 1522查看 2回答
基础脚手架,和檐高的问题?
问题1:地下室下面是满堂基础,我地下室套用了地下室综合脚手架子目,但是不能确定满堂基础是否该套满堂基础脚手架。我一直以来的理解是套用地下室综合脚手架就不用套满堂基础脚手架,因为定额有一句话:综合脚手架不包括无地下室的满堂基础架。但是今天看一份预算,里面两个脚手架都套用了,所以很费解。问题2:如图,室外地坪-0.3,檐高97.8m,坡屋面这么难做,如果不算檐高,套用100以内脚手架和110以内脚手架,错不少钱呢!脚手架和垂直运输费我们不是很吃亏?求大侠帮助!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳综合河南2008定额的规定以及郑州定额站的历次解释说明如下: 1.有地下室的,套用地下室综合脚手架,不再套用基础满堂脚手架12-230,但如果地下室层高超过3.6m可以套用装饰满堂脚手架12-231。 2.关于檐高,定额的规定是设计室外地坪至檐口(屋面结构板面)的垂直距离。你图纸的檐高为檐口的标高97.5m加上室内外高差0.3m为97.8m,不足100m,因此套用100m以内的相关子目(脚手架、超高增加费、垂直运输费),不能套用110m以内的相应子目。
2013-08-26 15:37:47
-
该套满堂基础脚手架按50%计算,综合脚手架计算后不再计算其他脚手架费用
2013-08-26 10:19:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看