毛毛虫 2013-08-28 11:13:19 | 内蒙古自治区 安装 | 3943查看 5回答
电缆终端头和电缆中间头
老师好,定额说电缆终端头按一根电缆俩个终端头,只有开始和末尾设置吗?如下图电缆中间接了若干设备,那么这些设备用计算中间头吗?如果是电线上的设备设接线盒,那么电缆上的设备用设接线盒吗?请老师帮忙,谢谢!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳老师好,定额说电缆终端头按一根电缆俩个终端头,只有开始和末尾设置吗?如下图电缆中间接了若干设备,那么这些设备用计算中间头吗?如果是电线上的设备设接线盒,那么电缆上的设备用设接线盒吗?请老师帮忙,谢谢! 答:根据定额规定,这些都需要做电缆中间接头及电缆终端头的。需要说明的是,有些地方明确规定了计算电缆头的范围,比方说有些地方规定10mm2以下电缆不计算电缆头,按接线端子计算。这就要看你们那个地方是否有这样的规定了,如果没有特殊规定就可以计算相应的电缆头。回答完毕。
2013-08-29 20:41:58
-
中间考虑电缆中间头
2013-08-28 11:16:54
-
1、这个是都需要计算电缆终端头的(一个头计算一个,也就是一根电缆计算2个) 2、中间头是电缆长度太长需要中间接线,这个情况下可以用中间头 3、直接接设备或者配电箱都是计算电缆终端头的, 在不连接设备和配电箱,电缆接电缆的情况下计算电缆中间头
2013-08-28 11:21:16
-
老师好,定额说电缆终端头按一根电缆俩个终端头,只有开始和末尾设置吗?(是的)如下图电缆中间接了若干设备,那么这些设备用计算中间头吗?(正常情况不需算中间头,但要算终端头。不过针对本图不可以算的,最多算4平方的端子接线。一般10平方以下的都算端子,16平方以上的才算电缆头)如果是电线上的设备设接线盒,那么电缆上的设备用设接线盒吗?(需要的话设接线箱)请老师帮忙,谢谢!
2013-08-28 17:39:34
-
到设备处电缆就断开了,需要计算电缆头
2013-08-28 17:21:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看