小小 2013-08-29 19:38:14 | 湖北省 其他专业 | 9858查看 4回答
弱电信号线,24V电源线,带插孔的电话线可以走同一根管子吗
图中预埋时只有一根管子。还是三根管子分别走电源线,信号线,电话线
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
广播线单独穿管,消防电话线也单独穿管,其他的火警报警系统线可以共管。报警二总线和DC24V电源线一般可以共管,消防电话线应单独穿管,管径按线径和线数进行选择!
2013-08-29 20:54:45
-
图中预埋时只有一根管子。还是三根管子分别走电源线,信号线,电话线,信号线,电话线可以在一根管中敷设,电源线需要单独敷设。
2013-08-29 20:05:35
-
这样的短距离是可以3根线同管敷设的,从经济方面考虑,多一根钢管比多一根线贵,而且电源电压是安全电压。见下图,一根管敷设几根线;
2013-08-29 20:06:09
-
强电与弱电线不能同管敷设,主要避免弱电信号受强电磁场的干扰,但弱电线与信号线可以同管敷设。
2013-08-29 19:49:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看