苏格夭夜 2013-08-30 08:21:44 | 四川省 其他专业 | 2232查看 5回答
梁钢筋原位标注怎么右边标注不起
梁钢筋面加筋左右都有,为什么在千赢官网首页登录入口中原位标注只标注得起左边的,右边就没法标注拉?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
您没设置支座。利用设置支座设置一下右边的支座。
2013-08-30 08:22:36
-
你检查下你的支座估计是你的这个梁只有一个支座,右边无支座。所以右边才布置不上原位标注,建议重提梁跨或者识别支座,然后在原位标注。
2013-08-30 08:24:32
-
梁钢筋面加筋左右都有,为什么在千赢官网首页登录入口中原位标注只标注得起左边的,右边就没法标注拉 梁要设置支座,就可以标注啦。
2013-08-30 08:25:20
-
这是你右边支座没有设置的缘故,在右边设置一下梁支座后再标注就可以了。
2013-08-30 08:24:24
-
检查一下梁右边的支座是否有问题。
2013-08-30 08:24:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看