• 主楼筏板与车库筏板节点配筋问题

    各位老师,你们好,请教个问题:该项目主楼筏板厚1500,车库筏板厚400,但车库筏板与主楼筏板顶部或底部都不平齐,在没有画车库筏板时,主楼筏板的底筋是配置正常的,上翻12*d。但是画上车库部分时,主楼筏板底筋配筋就变了,伸出筏板且上翻高度超过主楼筏板顶标高,节点设置我没有更改,小弟很不解,请各位老师指点。

    伸出

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 选中之后在钢筋编辑里修改就可以了

    2013-08-30 20:04:48 

  • 你好! 应该是软件默认计算的关系,编辑钢筋修改下应该可以解决。 因为筏板底标高不同,所以默认计算底筋会有个高差存在。 而实际上,按你所述,底标高稍高的车库筏板,顶标高并没有超过主楼顶标高,因此软件判定,这个额外的高差是不存在的。

    标高

    答疑解惑

    2013-08-31 09:02:01 

  • s设置筏板相交的变截面 软件就会自动识别