蓝莲花 2013-08-31 12:09:51 | 江苏省 其他专业 | 685查看 5回答
钢筋保护层
2013年造价员网络继续教育试题,钢筋保护层厚度的计算,标准答案是主筋的外侧至混凝土构件表面间距离,是否正确?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
最外侧钢筋的外皮算起,比如箍筋最外侧。
2013-08-31 12:20:11
-
2013年造价员网络继续教育试题,钢筋保护层厚度的计算,标准答案是主筋的外侧至混凝土构件表面间距离,是否正确? 这个按最新的11G101图集来说就不正确了,以前的03G101图集上是主筋外侧至砼构件表面,但在11G上改成最外侧的钢筋至砼表面了,因此,你这个答案如果是以前就是正确的,现在执行11G了,就不正确了。
2013-08-31 12:35:02
-
不正确。保护层厚度是最外层钢筋到构件表面的距离。 如图,依据
2013-08-31 12:13:16
-
错的,应是外层箍筋外边到构件表面间的距离
2013-08-31 13:07:48
-
如果是以前03G101图集的话,这题是对的,但是现在是11G101,这个说法就错了,应该是最外侧钢筋的外边缘到混凝土边缘的距离。明显的,这个题可能是原来早的时候的题直接拿过来用了。
2013-08-31 14:57:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看