10****@qq.com 2013-09-01 13:43:35 | 内蒙古自治区 安装 | 2038查看 7回答
喷淋的管道支架和一般算的给排水管道支架方法一样么??
喷淋的管道支架和一般算的给排水管道支架方法一样么??我一般算管道支架就是有一个表格然后输入管道米长,喷淋管也可以用这个表格么?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不可以的,与给排水的计算方式是不一样的。 喷淋管道都是型钢支吊架,需要全部计算支吊架。 给排水管道DN32以下是用管卡,而且不计算支架。
2013-09-02 09:13:43
-
喷淋管道比给水管道(镀锌钢管)考虑防晃支架要多
2013-09-01 14:08:36
-
可以的,与给排水的计算方式是一样的。
2013-09-01 13:48:38
-
喷淋的管道支架和一般算的给排水管道支架方法一样的。
2013-09-01 14:06:18
-
同意联合国的回答。
2013-09-01 19:46:04
-
有一定的区别,建议用表格直接算的话,可以下载消防专用的计算表格
2013-09-01 18:01:25
-
喷淋管道支架与给排水管道支架的间距要求略有不同,建议查看设计要求或施工规范的说明。
2013-09-02 07:55:28