太阳雨 2013-09-02 08:51:55 | 河南省 安装 | 1778查看 4回答
关于自动喷淋系统
1、我想问下末端试水装置和末端试水阀有什么关系?一般在平面图显示的末端试水阀,在系统图显示末端试水装置,我想问下要分别套定额子目么 2、末端试水装置(详见大样图),在定额子目中只包含了一个水表,和两个阀门(未计价主材),而在大样图中包括了一个水表、一个阀门、一个试水接头和排水漏斗,我想问下,这个试水接头和漏斗,以及立管如何计算 3、喷头的安装,如图,设计中指说明了这个,我想问下,这种情况下短立管的管径和长度该如何选择? 4、我想问下喷淋管道的支吊架该如何估算?是不是只有水平管才存在支吊架,而立管不需要之地哦啊家?做预算有简介的办法没? 有知道的麻烦给解释下,谢谢高分奉上
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
末端试水装置和末端试水阀有什么关系?一般在平面图显示的末端试水阀,在系统图显示末端试水装置,我想问下要分别套定额子目么 末端试水阀包含排气阀,个别的还有检测仪表,试水阀一般指示一般球阀 2、末端试水装置(详见大样图),在定额子目中只包含了一个水表,和两个阀门(未计价主材),而在大样图中包括了一个水表、一个阀门、一个试水接头和排水漏斗,我想问下,这个试水接头和漏斗,以及立管如何计算 试水接头一般按管或者管件考虑,排水漏斗一般按地漏考虑 3、喷头的安装,如图,设计中指说明了这个,我想问下,这种情况下短立管的管径和长度该如何选择? 没有说明,长度一般按0.5考虑 4、我想问下喷淋管道的支吊架该如何估算?是不是只有水平管才存在支吊架,而立管不需要之地哦啊家?做预算有简介的办法没?一般定额包含管道支架
2013-09-02 09:04:12
-
喷淋防晃固定支架较多,通常需要单独计算;支架在不同的工程中采用的形式或吊架的高度、型钢的选择即支架的单体重量不一样,需要单独计算;没有详细计算时可以参考概算定额的含量
2013-09-02 09:41:06
-
1\\试水阀是试水装置的一部分,试水阀就套试水装置。2、试水接头忽略不计,要计的话套6册丝接管件,漏斗套6册漏斗制安最小档,立管约0.5~1m。3、喷头立管若没说明按DN25,长约0.5m。4、喷淋管不含支吊架,(与8 册同类管子目对比可知)其计量没简单方法,平管多为L30、40、50制作的单或双吊架,因其生根在顶板,管在梁下,所以架高在0.5~1m间,间距3~4m,应到任一个现场或地下车库看看就明白了,立管支架每层1个。
2013-09-02 10:01:15
-
1、不用分别套价,两者是一样的,在平面图上的试水阀是设计为了方便才没有画试水阀装置。都套试水装置子目。 2、就是一组试水装置 里面按大样图一样包括一个水表、一个阀门、一个试水接头和排水漏斗修改主材。立管不用计算,定额已考虑。 3、设计没有说明的,喷头一般按0.3~0.5m考虑,管径DN25,喷头DN15。 4、所有喷淋管都要计算支架,包括立管。你在共享资料里下载管道支架含量表就可以简便地计算出来。。
2013-09-02 14:38:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看