咸。魚┄ 2013-09-02 09:53:12 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 1430查看 3回答
03G跟11G计算结果有多大差距
我做了个预算,设计是11G,但我实际用03G做的,工程完工后,施工方说我计算的钢筋比实际用量少了80T(我算的280T,实际用了360T),我检查了画的图没问题,请问用的图集不同,会出现这么大差距吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不可能有这么大的差距,和03G跟11G没有关系 03G算的钢筋量应该比11G算的钢筋量高一些
2013-09-02 10:05:00
-
已采纳你好:11G和03G计算是有差距的,但是也不可能性有这么大的差距。你是甲方就好办多了,你可以把施工单位的图形要来,在他的基础上审核。
2013-09-02 10:10:39
-
已采纳你好,采用03G系列图集计算的钢筋应该比11G系列图集计算的钢筋量大才对,如果你绘图输入无误,工程设置没有差错那么你的工程量280T就是准确的。你可以要求施工单位将软件报上进行审核。
2013-09-02 10:18:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看