学徒 2013-09-03 21:37:09 | 河南省 其他专业 | 1296查看 1回答
剪力墙水平筋都布置在外侧,为什么地下室剪力墙的竖直筋设置在外侧?
None
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳因为地下室外墙钢筋要承担土的侧压力。 03G101的确没有相关说明,因为需要具体情况具体分析,一般地下室外墙长度远大于层高,受力类似于单向板,因此短向(即竖向)为主要受力钢筋,配筋较大,为保证其截面有效高度,将其放在水平筋外侧,如有个别构件长度小,但层高大也不排除水平筋配筋大的情况,这种情况立筋放在水平筋内侧,一般设计会注明,但有一个原则是不变的,较强钢筋要放在外侧,顶板、墙体均是如此。(如立筋为二级14间距150,水平筋为二级12间距150,肯定是配筋较大的立筋放在外侧。管它是挡土墙还是消防水池侧壁都一样。)
2013-09-03 21:53:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看