电缆T接箱内电缆接头套什么定额?
竖井内的电缆T接箱,箱内只有5个接线压块,安装时须将干线YJV-0.6/1KV-4*95+1*50电缆剥除护套层和绝缘层,将干线YJV-0.6/1KV-4*95+1*50和支线电缆YJV-0.6/1KV-5*16连接在压块上,干线电缆不开断连接
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应套电缆终端头而不是中间头子目,这是定额没考虑到的特殊情况,但中间头是对电缆接电缆的情况,比终端头费事,你说的不断开的电缆套终端头已是高攀了。
2013-09-05 18:03:21
-
这个问题有争议,因为各个地区定额不同。电缆T接箱我一般套干包式电缆中间头子目(规格按柱电缆),修改主材(电缆T接箱)。然后里面一个主电缆头和分支电缆头都不计取。
2013-09-07 10:31:29
-
应该还是套电缆中间头的子目。
2013-09-05 08:49:31
-
竖井内的电缆T接箱,箱内只有5个接线压块,安装时须将干线YJV-0.6/1KV-4*95+1*50电缆剥除护套层和绝缘层,将干线YJV-0.6/1KV-4*95+1*50和支线电缆YJV-0.6/1KV-5*16连接在压块上,干线电缆不开断连接 你好 1.套取电缆头定额子目即可.. 希望对你有帮助..
2013-09-05 09:51:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看