毛毛虫 2013-09-05 17:20:31 | 内蒙古自治区 安装 | 1484查看 2回答
消防电话线
老师好,图一为火灾自动报警图的平面图,图二为系统图,在系统图中可以看到电话线是从干线里引出来的,而在平面图中没有与干线连接这一部分,只有俩手动报警按钮间的距离。请问这种情况如何处理,谢谢老师!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按系统图布置算,需要信号线和电源线分别配管敷设。
2013-09-05 17:57:03
-
按系统图布置,具体的线路走向可以应向设计人员反应,或者自己根据现场情况自行安排敷设路线
2013-09-06 09:24:26