随遇而安 2013-09-05 11:27:23 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 978查看 2回答
关于千赢官网首页登录入口钢筋原位标注的
一道梁集中标注已经输入了比如:KL10(8)350*850 C8@100/200(4) 2C20+(2C12) G6C12 在原位标注里有跨中钢筋,经常自己跳出来(2c12),而那一跨的跨中钢筋没有啊,到底输不输入啊
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:图纸中没有就不要输入了。 KL10(8)350*850 C8@100/200(4) 2C20+(2C12) ;括号内的2C12在原位标注里是在跨中筋处已经默认输入的里边了。可以不作处理,只有梁有其它跨中筋时才要把2C12去掉,输入相应的跨中筋。
2013-09-05 11:29:24
-
集中标注这样标,就是告诉你;所有梁均有上部2C12的架力筋。你去掉就是错误。就没有了
2013-09-05 14:47:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看