• 关于门窗接地 卫生间等电位的算法问题

    各位老师 同仁 你们好 1、比如高层建筑设计要求60米以上的外窗均接地,请问门窗接地按个数计算后,根据图集显示固定门窗铁板到圈梁预埋件还有一段圆钢是否需要计算,还是定额(河南定额每十处含0.46kg扁钢)中已经考虑。 2、卫生间等电位LEB 除计算等电位盒外,是否需要计算LEB盒到本层最近引下线用的扁钢或者圆钢主材?据我所知还有造价人员的是算30公分(LEB距地30公分)的扁钢主材,卫生间在算两个跨接处。那位老师能解答一下卫生间等电位具体该算些什么内容。 以上两个问题希望各位老师同仁 给予详细解答 回复为感!

    圆钢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、门窗接地定额综合考虑,按处计算工程量; 2、卫生间局部等电位一般设计都是按图集出图,看着很复杂,但是实际施工中很多不需要计算的(因为实际不需要施工,比如接散热器的扁钢,如果是地暖就不需要做),但是最基本的有两个必须计算的,一、局部等电位下引至柱筋的扁钢,30公分一般不够(他只按接到最下边的圈梁柱筋了),二、卫生间插座的接地,工程量包含线管及线。

    2013-09-09 21:37:16 

  • 支持楼上的解释

    2013-09-11 08:25:04 