• 钢筋含量感觉有点偏低~

    基本情况: 按11G101新规则算的,算下来含量是 44KG/平米; 地上27层,地下1层,烈度7 ,抗震二级, 3万多平米;基本全是三级钢。 感觉梁钢筋设计是不是有些问题啊? 梁上部通长筋基本都是 2根14~18的,下部钢筋数量不多,直径超过20、22的也不多。

    问题补充:包括箍筋基本都是三级钢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    二级抗震等级有点高,钢筋含量相应的也感觉要高点。不过也可能是设计优化的比较好,只要你是按照图纸上来的,没漏什么,应该不会有大问题的,相信自己

    2013-09-12 10:39:51 

  • 地上27层,地下1层,含量是 44KG/平米基本正常

    2013-09-11 20:42:47 

  • 含量是 44KG/平米,应该太低了

    2013-09-11 22:01:10 

  • 再检查一下梁的原位标注吧和柱的配筋。攀枝花27层的工程。平米含筋量44KG太低了。

    2013-09-12 12:55:42 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!