jerryzhou23 2013-09-11 20:38:59 | 四川省 土建 | 2382查看 4回答
钢筋含量感觉有点偏低~
基本情况: 按11G101新规则算的,算下来含量是 44KG/平米; 地上27层,地下1层,烈度7 ,抗震二级, 3万多平米;基本全是三级钢。 感觉梁钢筋设计是不是有些问题啊? 梁上部通长筋基本都是 2根14~18的,下部钢筋数量不多,直径超过20、22的也不多。问题补充:包括箍筋基本都是三级钢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳二级抗震等级有点高,钢筋含量相应的也感觉要高点。不过也可能是设计优化的比较好,只要你是按照图纸上来的,没漏什么,应该不会有大问题的,相信自己
2013-09-12 10:39:51
-
地上27层,地下1层,含量是 44KG/平米基本正常
2013-09-11 20:42:47
-
含量是 44KG/平米,应该太低了
2013-09-11 22:01:10
-
再检查一下梁的原位标注吧和柱的配筋。攀枝花27层的工程。平米含筋量44KG太低了。
2013-09-12 12:55:42