高山 2013-09-13 10:21:40 | 河南省 安装 | 3918查看 5回答
ZR.RVS-2*1.5/、ZR.KVV-5*1.5、ZR.RVV-4*1.0怎么算
ZR.RVS-2*1.5/、ZR.KVV-5*1.5、ZR.RVV-4*1.0这些线怎么算啊,需要乘以根数么?还有套什么定额问题补充:ZR-BV-2*1.5与ZR.RVS-2*1.5同穿sc20管,在软件中怎么设置啊
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳ZR.RVS-2*1.5/、ZR.KVV-5*1.5、ZR.RVV-4*1.0这些线怎么算啊,需要乘以根数么?ZR.RVS-2*1.5是阻燃铜芯软线,套2-1355子目;ZR.KVV-5*1.5是阻燃铜芯控制电缆,套2-780子目,电缆头套2-788子目,ZR.RVV-4*1.0,阻燃多心铜芯线,套2-1358子目;计算时都按单根长度计算,主材按相应材料价格计算; ZR-BV-2*1.5与ZR.RVS-2*1.5同穿sc20管,识别线管,在属性表格中把两种线都添加进去。
2013-09-13 11:01:41
-
ZR.RVS-2*1.5按单线长度乘以2计算,套单芯导线相关子母;ZR.KVV-5*1.5是控制电缆按单线长度计算,套控制电缆相关子母;ZR.RVV-4*1.0属于多芯护套线按电线长度,可以参照控制电缆相关子母套价。 请看下图
2013-09-13 10:34:33
-
ZR.RVS-2*1.5/、ZR.KVV-5*1.5、ZR.RVV-4*1.0这都是按单根计算
2013-09-13 10:23:48
-
ZR.RVS-2*1.5/、ZR.KVV-5*1.5、ZR.RVV-4*1.0这些线怎么算啊,需要乘以根数么?(不需要)还有套什么定额(ZR.RVS-2*1.5/多芯软导线、ZR.KVV-5*1.5控制电缆、ZR.RVV-4*1.0多芯软导线)
2013-09-13 10:24:50
-
不需要乘以根数,RVS是电线,可以套多芯软导线,KVV和RVV都是电缆。KVV是控制电缆,控制电缆套控制电缆定额,补充主材。RVV一般用在楼宇对讲,消防报警中,根据具体情况套定额。
2013-09-13 10:28:15