• 管径63自来水管水压不够怎么办

    我单位有一自来水长度有300米,现在末端水压不足,5楼供水供不上,到了三层水压就没有了,怎么办
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 计算一下水头损失吧,根据钢管沿程水头损失近似公式: ?h=0.00124*V^2/d^1.33*L ?=0.00124*1.2m*1.2m/0.065^1.33*300m =20.31m. ?即:沿程水头损失为两个大气压。应该是你的压力泵选的有问题,如果可能的话加大一下扬程,或是在楼下再设一个二级泵站,对管道水进行二次加压。如果扬程30m的水泵理论上只能打到4层,这还没有考虑关管件弯头等的水头损失。

    管径

    2013-09-14 16:09:44 

  • 我单位有一自来水长度有300米,现在末端水压不足,5楼供水供不上,到了三层水压就没有了,怎么办 增加加压泵。

    2013-09-13 14:10:40 

  • 系统增加设备比较麻烦,可以考虑建蓄水池

    2013-09-13 14:17:21 

  • 我单位有一自来水长度有300米,现在末端水压不足,5楼供水供不上,到了三层水压就没有了,怎么办 你这办法就是加大循环泵的扬程,这样才能保证水压的,如果是不加大扬程只能限制供水,四层以下安装一个总阀门,五层供水时把这个总阀门关闭,否者只能更换供水泵提高扬程。

    2013-09-13 14:07:11 

  • 增设管道加压泵,

    2013-09-13 15:17:52 