j 2013-09-13 13:54:42 | 江苏省 其他专业 | 1469查看 5回答
管径63自来水管水压不够怎么办
我单位有一自来水长度有300米,现在末端水压不足,5楼供水供不上,到了三层水压就没有了,怎么办
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
计算一下水头损失吧,根据钢管沿程水头损失近似公式: ?h=0.00124*V^2/d^1.33*L ?=0.00124*1.2m*1.2m/0.065^1.33*300m =20.31m. ?即:沿程水头损失为两个大气压。应该是你的压力泵选的有问题,如果可能的话加大一下扬程,或是在楼下再设一个二级泵站,对管道水进行二次加压。如果扬程30m的水泵理论上只能打到4层,这还没有考虑关管件弯头等的水头损失。
2013-09-14 16:09:44
-
我单位有一自来水长度有300米,现在末端水压不足,5楼供水供不上,到了三层水压就没有了,怎么办 增加加压泵。
2013-09-13 14:10:40
-
系统增加设备比较麻烦,可以考虑建蓄水池
2013-09-13 14:17:21
-
我单位有一自来水长度有300米,现在末端水压不足,5楼供水供不上,到了三层水压就没有了,怎么办 你这办法就是加大循环泵的扬程,这样才能保证水压的,如果是不加大扬程只能限制供水,四层以下安装一个总阀门,五层供水时把这个总阀门关闭,否者只能更换供水泵提高扬程。
2013-09-13 14:07:11
-
增设管道加压泵,
2013-09-13 15:17:52