Smile_xingzh@163 2013-09-14 11:02:34 | 河北省 安装 | 3880查看 1回答
电伴热保温
1、电伴热保温的计算规则是什么? 2、谁有关于电伴热保温的规范? 3、电伴热计算是不是管道的长度乘一个系数?这个系数是多少?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电伴热计算不是管道的长度乘一个系数。伴热电缆和伴热带以“50m”为计量单位,伴热元件以“根”为计量单位,包括敷设、绝缘测定、接地、控制及保护电路测定。电伴热的供电设备、接线盒应按相应定额另行计算。计算规则见全统安装工程预算定额第十册自动化控制仪表安装工程第六章
2013-09-14 13:52:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看