方工 2013-09-15 13:29:31 | 广东省 其他专业 | 6374查看 4回答
防静电地板底敷设水平铜带网络套什么定额 铜带规格:0.6mm*80mm
在设备房(中控室) 地面敷设防静电地板, 支架架空30公分, 然后在地板底敷设水平铜带网络,想请问这个铜带网络要套什么定额,工程量是要按米算还是按平方算。 铜带规格:0.6mm*80mm,
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在设备房(中控室) 地面敷设防静电地板, 支架架空30公分, 然后在地板底敷设水平铜带网络,想请问这个铜带网络要套什么定额,工程量是要按米算还是按平方算。 铜带规格:0.6mm*80mm, 地板底敷设水平铜带网络是接地用的,套安装电气接地章节定额,分宽度按米计算。
2013-09-15 15:24:49
-
借用水磨石铜条。
2013-09-15 17:24:43
-
工程量建议按平方米计算。 参套近似定额子目 换算、调价完成。
2013-09-15 14:06:58
-
铜带网络套室内接地母线敷设定额子母,定额未含主材,应补充主材。
2013-09-15 14:15:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看