马金超 2013-09-16 09:41:50 | 河北省 其他专业 | 3892查看 3回答
外线电缆在过路的时候穿过路保护管,这时候这段还用做铺砂盖砖吗,还是只穿保护管就可以了吗
外线电缆在过路的时候穿过路保护管,这时候这段还用做铺砂盖砖吗,还是只穿保护管就可以了吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电缆地埋敷设,过路地埋必须穿钢管保护,穿钢管保护的电缆,不用铺砂盖砖;具体穿什么管,需要看设计,如果是塑料管过路保护,就必须铺砂盖砖防护。一般过路管没有用塑料的。
2013-09-17 06:57:12
-
有了电缆保护管就不能铺砂盖砖了,只穿保护管就可以了。
2013-09-16 09:54:56
-
这要看电缆保护管是钢管还是塑料管,如果是塑料管最好铺砂
2013-09-16 13:56:58