• 桩基承台的钢筋一定有弯钩么?图纸上看不到弯钩。这种钢筋计算规范是什么?

    基础宽度大于2.5m是钢筋长度取宽度的0.9倍。这个是全部纵横两个方向的全部钢筋都是么? 桩基承台钢筋布置的正面图和水平面图看不到弯钩。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    基础宽度大于2.5m是钢筋长度取宽度的0.9倍,如果纵横两个方向都大于2.5m,是全部纵横两个方向的全部钢筋都是;如果一个方向大于2.5m只有一个方向是。 桩基承台钢筋布置的正面图和水平面图看不到弯钩,说明是2级钢筋。

    2013-09-17 09:05:57 

  • 具体的要看设计图纸要求,现在一般的大基础的四周边的钢筋,是按通长布置。看不到设计要求的弯折,说明就不需要有弯折,但是如果是180度的弯勾,一级钢筋是必须要带180度弯折的。

    2013-09-16 22:38:12 