梁钢筋在端柱的锚固问题
我的端柱宽为650,梁高500,上部通常筋直径16,计算式为:净长+(支座宽-保护层+弯折)*2,其中弯折为梁高-保护层,为什么不是直锚呢?35d=560要小于支座宽,满足直锚要求啊,为什么不直接是35d啊???
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你是不是判断了边角柱?或者是顶层的梁的锚固? 顶层的梁的锚固,上部钢筋是深入到梁底且弯折尺寸大于等于15d 下图是标准层梁的锚固。
2013-09-18 09:19:07
-
应该是支座位置的问题,如果是端柱,考虑的支座点是柱子中,所以剩下的直锚不够,如果你将端柱画成墙,梁画到墙边,应该就是直锚固了。
2013-09-18 09:20:59
-
你好:从你的计算公式里可以看到你定义的是屋面框架梁,其中弯折为梁高-保护层只有屋面梁才会这样计算。
2013-09-18 09:27:16
-
我建议你学一下网上造价员实战培训,有四套图纸,居民楼、办公楼、地下室、别墅、一边用千赢官网首页登录入口画一边跟着视频学,有老师在线答疑,想什么时候学都行,以后在公司上班省去了用师傅带这一环节,而且师傅不见得就愿意把所有东西都交给你
2013-09-18 09:47:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看