• 电气图纸 系统图与平面图不致

    在电气图纸中, 系统图为L1,N,PE BV-3*10SC25 WC与在平面图纸中只是一道线 没说明是几道线。在算时按几根计算。PE线是什么线?怎样敷设?

    问题补充:PE线怎样敷设 具体与什么电器联接 如与灯口,开关盒都联吗

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在电气图纸中, 系统图为L1,N,PE BV-3*10SC25 WC与在平面图纸中只是一道线 没说明是几道线。在算时按几根计算。PE线是什么线?怎样敷设? 额,你是安装新手吧?你说的这个是一个回路,系统图为了便于计算会比较详细几根线,而平面图是走向图,所以只有一根表示一个回路,两种完全不矛盾,计算的时候是一个回路,算出来工程量直接*3即可。 PE接地线,你这个工程都是10mm2的线,可以一起计算,不需要单独考虑。

    2013-09-18 10:44:06 

  • 按系统图标注计算,PE线是接地线 应该是穿管敷设

    2013-09-18 10:44:51 

  • 系统图与平面图并不矛盾。按照系统图该回路导线是3根是正确的(1根火线、1根零线、1根PE线)。 导线工程量计算按照单根长度乘以3即可。 PE线是接地保护线。 SC25所表示的是钢管规格DN25,所提到的3*10mm2的导线在DN25管内穿线敷设。

    2013-09-18 11:19:43 

  • 3根10平方的线 穿SC25的管 敷设


    计算的时候 算出管的才长度 然后乘以3等于电线的长度 如果线是从配电箱里面出来的 记得加上预留长度


    PE线是接地保护线  不用单独计算


    望采纳

    2013-09-18 13:31:01 

  • 1、按三根算 2、PE是接地线,从配电箱至灯具

    2013-09-18 14:50:59 

  • 回答:按照3根定义即可

    2013-09-18 15:28:22 

  • 系统图为L1,N,PE BV-3*10SC25 WC与在平面图纸中只是一道线 没说明是几道线。在算时按几根计算。PE线是什么线?怎样敷设? 平面图管线表示的是走向,系统图表达的是型号规格;(L1,N,PE BV-3*10SC25 )为相线、零线、地线各为BV10mm2电线,共穿SC25钢管,PE线(接地保护线)与各用电器具金属外壳连接。

    2013-09-23 09:27:37 

  • 按三根线计算啊,这又什么疑问吗?

    2013-09-19 20:05:38 

  • 平面图画一条线就是3根10平方的电线啊,PE是地线==镀锌钢管暗敷在墙内

    2013-09-23 21:28:18 