在他乡 2013-09-18 15:01:08 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 1242查看 2回答
柱箍筋计算错误怎么办
本工程柱纵筋为B14,采用绑扎施工。根据四川定额计算规则,不计算搭接长度,所以我将楼层设置中的搭接全部改为0. 但是箍筋的计算根数出现了错误,该计算公式未将搭接区域按加密处理(Ceil(500/100)+1+Ceil(450/100)+1+Ceil(550/100)+Ceil(1450/200)-1=25,如图),这不符合图集的要求。正确的计算公式应该为: Ceil(500/100)+1+Ceil(450/100)+1+Ceil(550/100)+Ceil(2.3*41*14/min(5*14,100))=37。请问应该怎么设置才能使其正确计算根数呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果计算错误就必须修改按照正确的计算方法重新计算,哪怕是手算也要重新计算正确。
2013-09-18 15:07:35
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看