yezhi 2013-09-18 15:28:22 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 1991查看 2回答
柱钢筋计算时出现错误提示
柱钢筋计算时出现错误提示,如图,请教这个公式是什么意思,问题出在哪里问题补充:用三维查下来是4层的钢筋伸到下面三层里去了,但设置是3层的柱底标高是10.4米,柱顶标高是14米. 4层的柱底标高是14米,柱顶标高18米,没有错误。4层的图元删除了做了几次,都是一样的,伸到下面三层里去了,是不是计算设置有问题。,就一个柱是这样的,其它柱都是正确的。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、三层的柱的柱高,太矮了。 2、看看三层的柱子标高绘制的正确不正确,如果正确的话,直接在二层修改柱标高为三层的顶比高,少计算一个搭接。实际施工应该也是这样。 3、如果你还不明白,发个3层的层高看看。
2013-09-18 15:39:43
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看