• 图纸说明剪力墙上都要做暗梁,那暗柱上也要做吗?门窗洞口上面呢?

    谢谢帮助
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、剪力墙要覆盖暗柱,有剪力墙的地方要有暗梁,那么暗柱上也要设置暗梁。 2、门窗洞口上方,如果有剪力墙的话,也要设置暗梁。

    2013-09-18 17:56:40 

  • 你好:应该都需要布置暗梁(包括暗柱)

    2013-09-18 17:48:23 

  • 赞同2楼的说法

    2013-09-18 19:20:03 

  • 门窗洞口上有连梁而且连梁顶标高与板顶标高相同时一般是不需要暗梁,

    剪力墙上的暗梁一般只在计算钢筋时设置和计算,暗柱是布置时软件会自动相互扣减计算的

    2013-09-18 17:57:13 