wlg 2013-09-19 08:44:13 | 四川省 云翻样 | 2150查看 5回答
为什么千赢官网首页登录入口翻样的钢筋在此处不能直锚?
在框筒结构中,梁钢筋本来可以直锚如剪力墙内,但软件却只能以暗柱为支座,不以整壁剪力墙为支座。如果暗柱够锚固就直锚,如果不够就弯锚,这是怎么回事啊?如何调整呢?问题补充:我不是画的,我是用CAD识别,怎么处理呢?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这与你的画图方法有关 剪力墙结构的层梁、连梁画法: 在暗柱支座不够直锚的情况下,但是还有同一平面的剪力墙,要画至暗柱的外边缘(就是说与暗柱接触就行了,但剪力墙要覆盖整个暗柱),纵向钢筋就会直锚(同施工现场做法一致)。否则是弯锚。如果暗柱的支座够直锚,不论某种画法都是直锚。
2013-09-19 09:16:38
-
检查一下暗柱是否是用框架柱布置,图片是用暗柱布置。
2013-09-19 08:50:06
-
你这条梁画图时画到柱边就行,不要画到柱的中点。 你自己试试看。
2013-09-19 08:58:56
-
你把剪力墙延伸到柱边后,在把梁画上去,要以墙为支座点才可以的。你试试吧
2013-09-19 09:19:04
-
你重新设置支座。选择梁,再选择剪力墙为支座。再汇总计算,梁筋就会直锚啦。
2013-09-20 07:04:11
-
钢筋翻样软件GFY-2014 中 板翻样单 输出的钢筋 为什么不是 以板编号为单元输出
软件把长度一样的钢筋放在一起下料(而不是以每一块板进行编号下料),这样施工现场想要把每一块板的钢筋分别提出来就 太难了,施工难度太大。
-
为什么用钢筋翻样软件GFY2012不能识别柱大样。识别出来的是错误的钢筋信息?
用钢筋翻样软件GFY2012识别柱大样时按照视频上的操作步骤识别的时候。识别出来的钢筋信息与图纸上的柱大样信息不一样,点选识别就可以 自动识别就不可以
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看