画结构图的时候,这些剪力墙和暗柱如何处理?
画图一的时候,剪力墙是画到红柱子的内边,还是外边,然后剪力墙和暗柱如何处理,把暗柱全部覆盖吗? 图二画的时候AGAZ31是300的,AQ5画到暗柱的哪个位置,然后3竖起来的300厚的暗柱如何处理,是在新建个一样厚的剪力墙覆盖吗? 图三AGAZ25那个暗柱怎么处理,也就是剪力墙画到哪个位置。 图四这样的一个光柱子,这个柱子是剪力墙暗柱表里面的。这柱子是在框架柱里面定义,还是暗柱里面定义, 谢谢大家
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳画图一的时候,剪力墙是画到红柱子的中心,剪力墙要全部覆盖暗柱;转折部分定义相同厚度的剪力墙画上; 图二画的时候AGAZ31是300的,AQ5画到两边竖向暗柱的中心,两边暗柱部位定义相同厚度的剪力墙画上; 图三竖起来的300厚的暗柱处,新建个一样厚的剪力墙覆盖也行,直接把AQ3直接画到两边暗柱的外边也行,如果按后一种画,导图形时就得把暗柱也导进去,这样砼量才对; 图四就这样的一个光柱子,这个柱子在暗柱里定义,再定义相同厚度的剪力墙画上。
2013-09-20 19:36:46
-
剪力墙是画到轴线交点,把暗柱全部覆盖。图二画的时候AGAZ31是300的,AQ5画到暗柱的轴线交点位置,然后3竖起来的300厚的暗柱,是在新建个一样厚的剪力墙覆盖。图三AGAZ25那个暗柱怎么处理,也就是剪力墙画到轴线交点位置。图四这样的一个光柱子,这个柱子是剪力墙暗柱表里面的。这柱子是在是暗柱里面定义。
2013-09-20 18:45:59
-
剪力墙最好是把 暗柱里面填满 ,这样方便你 导入图形算量后 做装修,如果没填满,就不是封闭的了,装修房间的时候会提示你出错 ,所以我建议你 画结构的时候剪力墙把暗柱都填满,钢筋量不会增加
2013-09-21 15:31:06
-
你好:画到轴线处即可,暗柱按参数选择,输入设计尺寸即可
2013-09-20 11:59:27
-
我是个新手,请问下在画剪力墙和暗柱的时候,比如说画图一,我画剪力墙的时候是把红色的填满还是要覆盖柱子, 还有就是剪力墙标高不同的时候厚度不一样,我该如何设置,谢谢
-
我的CAD图中剪力墙暗柱和框架柱是一个图层的,剪力墙又是另外图层的,该怎么去处理暗柱呢
我的CAD图中剪力墙暗柱和框架柱是一个图层的,剪力墙又是另外图层的,我在CAD导入时该怎么去处理暗柱呢?是在提取柱的时候提取暗柱呢,还是在提取墙的时候提取暗柱呢?
-
我的CAD图中剪力墙暗柱和框架柱是一个图层的,剪力墙又是另外图层的,我在CAD导入时该怎么去处理暗柱
我的CAD图中剪力墙暗柱和框架柱是一个图层的,剪力墙又是另外图层的,我在CAD导入时该怎么去处理暗柱呢?是在提取柱的时候提取暗柱呢,还是在提取墙的时候提取暗柱呢?