lghbdz 2013-09-21 21:58:55 | 山西省 其他专业 | 3003查看 3回答
承台梁标注的理解
CTL2,1400*900 B:13Φ18;T13Φ18 F:S:Φ10@150(6),V:Φ10@150(8) L:Φ8@300/600 怎么理解?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
需要向设计咨询。查看说明是否有具体标注?非标准的标注方法。
2013-09-21 22:26:00
-
CTL2,1400*900梁截面高度1400mm、宽度900mm B:13Φ18;T13Φ18梁顶面、底面主筋均为13根18mm钢筋 F:S:Φ10@150(6)梁箍筋6肢箍@150,V:Φ10@150(8)梁水平环筋8肢箍@150 L:Φ8@300/600梁拉筋垂直方向@300mm水平方向@600mm。
2013-09-22 05:52:01
-
CTL2,1400*900 B:13Φ18;T13Φ18 F:S:Φ10@150(6),V:Φ10@150(8) L:Φ8@300/600 怎么理解?
【你应该把大样图、配筋信息上传才能正确理解】
2013-09-22 08:16:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看