毛毛虫 2013-09-22 15:54:22 | 内蒙古自治区 安装 | 1290查看 2回答
综合布线的问题
老师好,图一为综合布线系统图,图二为有线电视系统图,图三为监视系统图,请问老师在图一中由弱点机房引至各层配线架的线是每层分别与弱点机房连接还是从弱点机房引出一根,然后各层再分别从这根线上引出呢?图二也是同样的道理吗??在图三中,对于枪型摄像机只需布置电源线和视频线就可以吧,??谢谢老师
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、你截图不全,没有垂直线的型号,难判断。不过一般图1 和图2 都是分别从弱点机房引至各层配线架的,也就是 总线的对数=各楼层对数之和。图3 同理,也就是有多少个摄像机就有多少对SYWV-75-5线从弱点机房引至各层配线架。2、摄像机只需布置电源线和视频线就可以,电源线一般是就进电源引来。。。。3、看了下你图1 图2插座都是2次装修的(你看看设计说明)。有可能计算只需计算到配线架就可以了。
2013-09-23 11:24:11
-
图一中应是由电视机房引出2条干线(数据干线+语音干线)到各层配线架,再由各支线由配线架引至各插座;图二中具体看每层是否有分支器,如果每层都有分支器,则是一条主线有机房引至各层;如果没有分支器,则是由机房引出多条线引至各层;对于枪型摄像机应布置3条线(电源线+控制线+视频线)