• 消火栓管道穿楼板处的钢套管套哪个定额?

    1、如果是套第六册工业管道里的一般穿墙套管,定额里只有该套管的制作安装,没有吊模补洞的费用,是不是要另计吊模补洞的费用呢? 2、如果套第八册给排水的定额,套哪个比较合适呢?

    问题补充:套管处是之前预埋的塑料套管,后期装管道时换的钢套管

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    消火栓管道安装应该套用第八册给排水室内管道安装,所以穿楼板处的钢套管应该套用第八册室内管道安装中的穿墙、穿楼板钢套管安装相应管径定额子目。另外拆除塑料套管费用另计(不是施工单位的原因造成的)

    2013-09-23 15:20:23 

  • 定额是按预留预埋考虑的,就应该选择第六册工业管道里的一般穿墙套管

    2013-09-23 14:07:21 

  • 消火栓管道安装应该套用第八册给排水室内管道安装,所以穿楼板处的钢套管应该套用第八册室内管道安装中的穿墙、穿楼板钢套管安装相应管径定额子目。

    2013-09-23 14:11:31 