phd72 2013-09-24 08:36:09 | 江西省 钢筋算量GGJ2013 | 702查看 2回答
负筋范围外均设温度应力筋a6@150双向布置,软件中怎么处理
负筋范围外均设温度应力筋a6@150双向布置,与负筋搭接300长,请问这个怎么在软件中布置啊?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
负筋范围外均设温度应力筋a6@150双向布置,与负筋搭接300长,请问这个怎么在软件中布置啊? 这个温度筋在受力筋里定义就好了,在类型那选择温度筋,然后像布置受力筋一样布置上去,就是单板或者多板布置,软件会自动把没有负筋的位置布置上去的,不会重复的,搭接300长的话,可以去计算设计里改一下就行,软件默认的可能和300不同。
2013-09-24 08:47:37
-
这就是温度筋,用温度筋定义就行了。 布置温度筋后软件会自动与负筋搭接计算的。
2013-09-24 08:36:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看