小和尚 2013-09-24 12:39:56 | 河北省 安装 | 2137查看 6回答
水下灯安装的时候需要做防水接线盒吗
水下灯安装的时候需要做防水接线盒吗?有什么规范要求吗?或者什么图集上有说明?请各位指教,最好能说出依据,谢谢
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳接线盒可以在水面上部墙体空间预留,接线及灯具要求防水就可以。水下灯不设水下接线盒。
2013-09-24 13:56:11
-
必须做啊 不做不是浸水么
2013-09-24 15:28:39
-
你好:水下灯不设接线盒。一个灯就是一个回路,有接线盒就多了故障点,一旦有问题影响的面积较大。检修维护很不方便。
2013-09-24 13:52:29
-
水下灯具安装一般尽量避免或减少防水接线盒。但如果无法避免而必须设置接线盒的时候,必须是防水接线盒!因为不采用防水接线盒时,水容易从接线盒渗入盒内以及管道之内浸泡导线影响绝缘发生线路故障。
2013-09-24 14:43:03
-
当然是需要防水接线盒,而且管线必须也是要有防水要求的
2013-09-24 12:43:48
-
同意2楼解释
2013-09-25 08:29:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看