hyqgg 2013-09-25 11:17:16 | 广西壮族自治区 安装 | 3109查看 4回答
YJV-1KV-4*50+25 SC65-CT,WS列清单和套定额问题
像这样两种芯的电缆 我是列一个清单套两个不同芯的定额还是列两个清单分别套定额(根据广西08清单,08安装定额)
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳像这样两种芯的电缆 我是列一个清单套两个不同芯的定额还是列两个清单分别套定额(根据广西08清单,08安装定额) 你好,你这是一根电缆,不需要也不能分开的,只能列一个清单,属于五芯电缆,YJV-1KV-4*50+25 ,其中 25为接地线,套定额按照单根最大截面积套取即可,也就是套最接近50以下的即可。
2013-09-25 11:24:28
-
你好:按一个清单即可
2013-09-25 11:18:17
-
你好,纠正一下,这不是两芯,是五芯电缆。列一个清单项,描述敷设方式,主材就按YJV-1KV-4*50+25写。
2013-09-25 12:53:27
-
你所提到的是5芯的不等径截面积的电力电缆。实际上是一根电缆,其中由4芯截面积50mm2和1芯25mm2截面积的组成。无论是清单还是定额套项都应该是按照50mm2规格的5芯电力电缆计算就行了。
2013-09-25 14:56:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看