79****@qq.com 2013-09-26 09:06:22 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 1086查看 3回答
钢筋软件中,计算公式不对,应如何改?
在钢筋软件中,画完基础梁后汇总,然后在编缉钢筋里看钢筋发现钢筋公式不对,如我们手算基础梁上部钢筋时,应该是净长+两边的锚固,图纸上说明写的是基础梁锚入框架柱内为32D,则应该是净长+32D*2,而软件是支座—保护层+32D,应该如何设置或如何改?且有的净长也不对,这是什么原因呢?柱子是1000*1000的,这一跨是8米。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
如何设置或如何改? 汇总计算以后,在编辑钢筋里面,计算式一栏修改就可以,修改完了锁定。
2013-09-26 09:08:40
-
在钢筋软件中,画完基础梁后汇总,然后在编缉钢筋里看钢筋发现钢筋公式不对,如我们手算基础梁上部钢筋时,应该是净长+两边的锚固,图纸上说明写的是基础梁锚入框架柱内为32D,则应该是净长+32D*2,而软件是支座—保护层+32D,应该如何设置或如何改?且有的净长也不对,这是什么原因呢?柱子是1000*1000的,这一跨是8米。可以直接在编辑钢筋中修改钢筋长度,然后锁定构件。
2013-09-26 09:13:48
-
你可以用梁构件里的 基础连系梁 定义的
2013-09-26 11:22:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看