zst1127 2013-09-26 11:23:14 | 浙江省 其他专业 | 1553查看 5回答
轻质墙体 和混凝土柱的交接粉刷需要钢丝网吗
问题补充:框架结构下,非承重隔墙也需要柱边内外两侧,或是梁下内外两侧用钢丝网吗
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不同材质交接处 如柱和墙结合处 梁下等 按照建筑规范是要满挂钢丝网 另加玻纤网 这样才是标准的 建筑说明一般都有做法说明
2013-09-26 13:16:27
-
路过学习,同意楼上观点
2013-09-26 19:48:28
-
轻质墙体 和混凝土柱的交接粉刷需要钢丝网吗 为防止墙体抹灰后开裂,一般不同材料交接处都需钉挂钢丝网。 轻质墙体和混凝土柱的交接粉刷是需要钢丝网的。
2013-09-26 11:39:18
-
1、《J 建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001)》第4.3.4条,不同材料交接处应采取加强措施;这个一般在施工组织设计中防裂措施明确用钢丝网或加强玻纤布,伸入每边150; 2、《建筑抗震设计规范GB50011-2010》第13.3.4条第5条;楼梯间、人流通道的填充墙,要满刮钢丝网;
2013-09-26 21:55:58
-
需要挂网的,也可以留半各构造柱来控制开裂
2013-09-26 19:57:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看