老施工 2013-09-28 15:23:05 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1840查看 5回答
纯悬挑梁末端无弯钩
学习钢筋翻样软件时画了一道纯悬挑梁,但出钢筋的时候发现梁面筋在支座的位置没有下弯,跟11G101-1规定的好象有出入,请教大家,怎么才能跟规范一样?问题补充:请注意,图集里的面筋要求是伸至柱外侧纵筋内侧,且大于等于04lab,同时下弯长度应为15d,见图集89页,谢谢
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你应该检查一下设置,是否为悬挑梁,看是不是将挑出的一端设为了支座。
2013-09-28 15:39:46
-
你这个面筋锚入柱内已经够了锚固长度就没必要下弯了,图片上部不是有吗:当L小于hb时可不将钢筋在端部下弯。
2013-09-28 15:39:13
-
说明里有这样一句话:当纯悬挑梁的纵向钢筋直锚长度≥la且≥0.5hc+5d时,可不必往下弯锚。你这里的直锚长度已经够了。
2013-09-28 15:48:16
-
如果设计考虑地震作用时,可按抗震锚固要求取值。直锚够了不必 下弯
2013-09-28 17:19:52