• 剪力墙弯钩和插筋的问题

    1、剪力墙设置为外侧钢筋连续通过,为什么计算出来的量还是有15d弯钩。 2、剪力墙6层为暗柱的位置,为什么7层的剪力墙还有插筋的量。 说明1、图一为7层计算的明细 2、图二为6层暗柱的位置 3、图三为工程设置

    外侧钢筋

    连续通过

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    外侧钢筋连续通过,但内侧钢筋是有15d弯钩的,打开15、17项查看。正常情况下剪力墙(或柱)都有插筋的,如特殊情况,不需要插筋,可以设置为:纵筋直锚

    2013-09-29 14:01:54 

  • 已采纳

    1、你的这个15d是不是内侧钢筋的量。如果不是那就你把剪力墙覆盖暗柱,你的剪力墙没有覆盖暗柱,剪力墙水平筋不能连续通过暗柱。

    2、你把七层的剪力墙的钢筋的属性--其他属性--插筋信息--设置为纵筋锚固。

    2013-09-29 14:02:05 