在汇总计算时跳出一个阀门布置超出楼层范围 无法计算的界面 请问怎么处理?
大家好 小弟在算水的时候要汇总计算时跳出一个阀门布置超出楼层范围 无法计算的界面 请问怎么处理? 我仔细检查了下 阀门布置都是在房间内的 请高人指点。谢谢了
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这个问题很正常,比如在基础层,层高为-4.9,建立楼层时只建立的基础层,但是电梯井集水坑排水一般要在-8米左右,识别设备管道,都没有问题,点画阀门在-6米处,动态观察也没有问题,汇总计算时就会出现你截图中的提醒。目前处理方法:手动delete-6米处的阀门,汇总计算即可;把delete的阀门工程量在表格输入中记录即可。
2013-09-30 10:54:01
-
你好:选择构件,修改标高
2013-09-30 10:26:48