曾意 2013-09-30 10:38:43 | 山东省 土建 | 1195查看 6回答
山东脚手架问题
独立柱单独计算脚手架。当外脚手架与独立柱相连的时候,独立柱脚手架是否还单独计算?请山东的来回答。
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
山东地区框架结构外墙柱是要计算脚手架的,只有外墙和外围框架梁是可以不计算脚手架的,这个说明在粉色的消耗量定额补充册(二)第48页,还有你也可以去山东省标准造价信息网里面去搜搜有这个文发布的(省定额站关于脚手架疑问解答:8、框架柱的脚手架如何计算?答:现浇钢筋混凝土框架内柱按独立柱的规定计算脚手架。建筑物周边的框架边柱不计算脚手架),所以外脚手架与独立柱相连的时候,独立柱脚手架是不单独计算工程量的。希望这个和回答能对你有所帮助。
2013-09-30 11:56:19
-
你好:不能计算独立基础脚手架了
2013-09-30 10:43:31
-
是的,要单独计算
框架结构中,外墙一圈的框架柱还要按照柱的脚手架计算规则计算柱脚手架呢。独立柱的更是如此。
2013-09-30 10:48:42
-
(三)独立柱(现浇混凝土框架柱)按柱图示结构外围周长另加3.6m,乘以设计柱高以平方米计算,套用单排外脚手架项目。
综合解释:3、 各种现浇混凝土独立柱、框架柱、砖柱、石柱等,均需单独计算脚手架;混凝土构造柱,不单独计算。
2013-09-30 13:48:00
-
不能计算独立基础脚手架
2013-09-30 15:17:59
-
你好:当外脚手架与独立柱相连时独立柱要单独计算脚手架
2013-10-01 15:28:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看