• 初学给排水 高手进!

    本人初学给排水预算,有以下疑问,望老师指点: 1、给水工程量计算中,常说的工程量计算至给水点,这个给水点怎么划分啊? 2、给水中的给水节点大样中,竖向的管子能否按比例量取?若不能,是否要看标准图啊?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在系统图中可以进行按比例量取,设计说明中给出提示需要参考某某图集的,就找到相应图集就行了,往往是给出图集提示的就没有给出材料,材料按相应图集进行统计。给水点就是给水的末端,工程量至给水点的意思是,不包含末端后面的洁具、面盆、淋浴器、大小便器等等,甚至不包含连接软管,管道只安装到各个用水点。我想你应该能理解了。

    2013-10-03 19:50:58 

  • 1、给水工程量计算中,常说的工程量计算至给水点,这个给水点就是卫生器具; 2、给水中的给水节点大样中,竖向的管子不能按比例量取,要根据建筑立面图计算。

    2013-10-03 19:51:50 

  • 回复:1、计算至给水点,是因为一般的商品房为了防止二次装修造成不必要的浪费,节约初投资,所以房产开发商仅做到用水器具的角阀处,并用丝堵封堵,而不安装器具;因此计算至给水点一般是指用水器具的角阀处为分界点;

    2、给水节点大样图一般仅仅反应给水管带的平面走向,竖向至给水点的立管系统图长度不一定是安装比例画,但是都有标注,建议按标注或设计说明或图集执行更准确;

    2013-10-04 08:11:52 

  • 计算至给水点就是计算到洁具的距离

    2013-10-05 12:00:47 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!