Mr. 2013-10-05 16:46:09 | 河南省 其他专业 | 5048查看 8回答
现浇板计算时,是否扣柱所占体积?
比如:柱的截面500x500,板厚为150,那么在计算板体积时,是否要把柱所占那部分体积扣除;还是在清单的量中不扣,组价时把那部分量给扣除(13清单计价规范中要求:不扣除单个面积小于等于0.3m2的柱、垛以及孔洞所占体积)
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
应该扣除柱的体积
2013-10-06 09:57:23
-
现浇板计算时,应该扣处柱所占体积的。
2013-10-06 14:11:59
-
比如:柱的截面500x500,板厚为150,那么在计算板体积时,是否要把柱所占那部分体积扣除;还是在清单的量中不扣,组价时把那部分量给扣除(13清单计价规范中要求:不扣除单个面积小于等于0.3m2的柱、垛以及孔洞所占体积)
答:软件自动扣除。不用关它。
2013-10-05 16:54:20
-
定额说明“框架柱有楼隔层者自柱基上表面或楼板上表面至上一层楼板上表面”,因此,柱为通高,板计算工程量应扣柱所占的部分。
2013-10-05 17:47:28
-
凡带有梁(包括主、次梁)的楼板,梁和板的工程量分别计算,板算至梁的侧面,梁、板分别套用相应项目。无梁板是指不带梁直接由柱支撑的板,无梁板体积按板与柱头(帽)的和计算
2013-10-05 17:41:36
-
板是按满外算的,不需要扣除柱所占的体积,柱也是通过去计算的,定额里面已经考虑了这部分体积。
2013-10-05 17:56:50
-
按照你理解那样的话,柱子那块的计算规则就是有点矛盾了。以有梁板为例,首先2013清单里柱子计算规则中柱高:有梁板的柱高是从柱基础上表面或楼板的上表面至上一层楼板的上表面计算高度的,也就是是说它计算是按层高计算。
其次,板的计算,不论是以有梁板还是其他的板,在13清单计算规则里这样统一规定:按设计图示尺寸以体积计算,不扣除构件内钢筋、预埋铁件及单个面积小于或等于0.3平方的柱、垛以及孔洞洞所占体积。有梁板的计算按梁(主、次梁)板体积之和计算,无梁板按柱帽和板的体积之和计算。......实际中软件中扣减的是柱子和梁之间的扣减,柱按层高算,梁算到柱边或剪力墙边,板算到梁边或剪力墙边。也就是软件是按符合定额的计算规则计算的。
第三,即使是有实际中无梁板的柱计算,计算规则也说了,无梁板按柱帽和板的体积之和计算,柱子高度计算:应自柱基础上表面或楼板的上表面至柱帽下表面之间的高度计算。
2013-10-06 15:25:48
-
500*500=0.25 占板肯定没超过0.36 不扣
2015-11-24 15:57:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看