chensongyo 2013-10-08 10:49:21 | 贵州省 安装 | 877查看 3回答
关于配电设备调试问题?
带断路器的变压器柜这个调试套什么定额子目,还有就是高压成套变频装置调试套什么定额
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳套高压送配电调试,这个没有套相近的
2013-10-08 17:19:35
-
带断路器的变压器柜这个调试和高压成套变频装置调试应套“电力工程”定额,安装第八册使用于低压。
2013-10-08 11:10:26
-
一般都按厂家调试完成考虑,不再单独做调试
2013-10-08 11:05:38
-
大家好,想问一下,这是个装修改造工程,楼层配电箱是新的,从低压配电柜引来电缆,低压配电柜是原有的,这里需不需要计算送配电系统调试呢?若要计算式每个从配电柜出来连接的配电箱都要计算一次吗
-
如图,在已经建好的大楼内改造装修,现在要施工接地母线,框内表示连接钢筋。请问报接地系统测试,工程量是1个系统还是有多少处连接钢筋就有多少系统
-
您好··我正在做迁改变压器的项目,有个计量箱套取了杆上变配电设备安装中配电箱子目,但是我看定额里面的注写配电箱未包括焊(压)接线端子的工程量该怎么计算,一般是什么型号,价格是多少··
-
如图,改进线柜,应该套附真空断路器配电柜是吗,但是定额没有主材,我是否要补充主材,将配电柜、真空断路器、电流互感器都补充进去,还是只需要补充配电柜就行。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看