赵海林 2013-10-08 11:22:01 | 河南省 其他专业 | 1033查看 2回答
钢筋板支座负筋问题
钢筋抽样软件GFY2012与GGJ2009两个软件操作方法是不是一样?还有我用GFY2012软件定义支座负筋的时候采用了矩形画法,由于板下面的剪力墙端柱长度较大,画梁的时候没有画到支座的端部,故没有形成梁的封闭区域。在定义板支座负筋的时候根据图纸的需要,勾选了单边支座不含支座宽,而计算结果不符合图纸设计要求。您可以帮我解决吗?谢谢你问题补充:如果在端柱的位置也画上墙,那么会不会影响对墙钢筋的计算结果呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在剪力墙端柱的位置也要画上墙。这样板钢筋就可以以墙为支座。
2013-10-08 11:33:39
-
剪力墙应通过柱子,这样形成封闭区域,计算时做为支座
2013-10-08 11:57:42