吾子衡·文雯 2013-10-08 13:03:25 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 1152查看 3回答
关于GGJ里的楼层设置
1、请问楼层设置里的抗震等级如何设置?图纸总说明中就一个房屋的抗震三级?那么请问需要在楼层设置中对单构件进行调整吗?比如构造柱肯定是非抗震了。如果需要调整,该怎么判断? 2、楼层设置中的砼强度,其图纸中就标明了几层的柱是多少,几层的梁、板是多少?那么我在调整是是所以的柱,比如构造柱都按此调整吗?比如梁,不管框架还是圈梁都同样调整吗? 3、楼层设置里的保护层厚度如何取值。 才入行,很多东西有些错乱,请各位大师们出手点拨一二。不胜感激。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
构件的抗震等级按图纸要求设置,如果图纸没有给出构件的抗震等级不需要调整,按软件默认即可。混凝土标号,保护层厚度也是按照图纸说明设置,没有说明的按软件默认。
2013-10-08 13:16:03
-
1、请问楼层设置里的抗震等级如何设置?图纸总说明中就一个房屋的抗震三级?那么请问需要在楼层设置中对单构件进行调整吗?比如构造柱肯定是非抗震了。如果需要调整,该怎么判断?
如果需要调整 也是按照设计图进行调整,另外你要明确一点 构造柱 一定不是非抗震构件 必须是抗震构件的;
2、楼层设置中的砼强度,其图纸中就标明了几层的柱是多少,几层的梁、板是多少?那么我在调整是是所以的柱,比如构造柱都按此调整吗?比如梁,不管框架还是圈梁都同样调整吗?
混凝土强度一定要按照设计要求 作调整的,比如 构造柱 设计中 应该是有 说明的,一般情况下 是和楼层混凝土强度不同的;
3、楼层设置里的保护层厚度如何取值。
楼层设置里的保护层厚度 应该按照施工规范的规定设置的;2013-10-08 13:16:18
-
抗震等级在工程信息里设置的,混凝土标号在楼层设置里设置
2013-10-08 13:18:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看