箭波 2013-08-23 08:40:19 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 1099查看 2回答
GGJ2013大神请进,关于基础梁钢筋长度超过图元长度2倍的问题~
1、如图所示,基础梁汇总计算出现如此错误提示 重新画,重提梁跨,设置两边的承台为支座都没用 2、我猜想钢筋伸到承台最外边了,这种情况怎么办? 3、图集上基础梁遇到承台时,钢筋应该是锚固还是伸到最外边?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、查看梁的定义,有问题的话删除重画,再汇总计算。 2、没问题的话,就在“工具”→“选项”→“其他”,将倒数第二行前面的“√”取消。
2013-08-23 09:29:31
-
删除 报错的基础梁,重新汇总,不用重新提取两跨,直接 在 梁的原位标注 中输入梁的原位标注信息 汇总计算。基础梁的钢筋 如果设计没有明确 贯通布置, 锚入承台即可。
2013-08-23 09:23:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看