• GGJ2013大神请进,关于基础梁钢筋长度超过图元长度2倍的问题~

    1、如图所示,基础梁汇总计算出现如此错误提示 重新画,重提梁跨,设置两边的承台为支座都没用 2、我猜想钢筋伸到承台最外边了,这种情况怎么办? 3、图集上基础梁遇到承台时,钢筋应该是锚固还是伸到最外边?

    重提梁跨

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、查看梁的定义,有问题的话删除重画,再汇总计算。 2、没问题的话,就在“工具”→“选项”→“其他”,将倒数第二行前面的“√”取消。

    梁跨

    2013-08-23 09:29:31 

  • 删除 报错的基础梁,重新汇总,不用重新提取两跨,直接 在 梁的原位标注 中输入梁的原位标注信息 汇总计算。基础梁的钢筋 如果设计没有明确 贯通布置, 锚入承台即可。