• 集水井放坡是60度,砖胎膜为什么不显示

    1、我的集水井放坡有60度的,有90度的,砖胎膜在90度放坡的地方显示了,60度的地方却没有,为什么呢,我该怎么设置让60度放坡的地方也显示。 2、集水井布置垫层的时候,90放坡的只布置的底部。60度放坡的时候布置了底部和斜坡的四周,但是我们现在施工的时候,60度斜坡我们是直接砌的砖胎膜然后粉刷,斜面是没有垫层的,我该如何设置,把60度斜坡的垫层去掉呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好,软件中60度无法自动生成砖模。

    如果你的砖模厚度是120厚,那么你就建立一个120厚的集水坑垫层构件,名称命名为【集水坑砖模】,做法中套砖模的子目,提取垫层的体积工程量就可以了。

    2013-10-11 19:52:34 

  • 集水井60度的斜坡你是怎么砌砖胎模呢,在施工中斜坡是做砼垫层的。你就按砼垫层的算。