-
27****@qq.com 2013-10-11 23:02:58 | 湖北省 安装 | 1457查看 5回答
配电箱的问题
在套配电箱定额时,需不需要再套一个开槽补槽的定额子目啊,因为我看配电箱子目里面不含墙面剔槽和补槽
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:配电箱安装不需要开槽补槽,所以定额子目不含开槽补槽的内容。当发生配电箱移位的洽商时,开槽补槽可以另行计算。如果是施工单位忘了预埋而发生的开槽补槽,不得另行计算。
2013-10-12 13:19:23
-
在套配电箱定额时,需不需要再套一个开槽补槽的定额子目啊,因为我看配电箱子目里面不含墙面剔槽和补槽,不用另套墙面剔槽和补槽子目,定额已综合考虑了,建筑与安装工程的施工配合。
2013-10-12 00:05:57
-
配电箱安装无论是明装或者暗装都不用套开槽和补槽的定额子目。因为配电箱安装是定额综合考虑的,另外在土建主体工程施工时期的安装专业预留预埋工作仍然都是由安装单位与土建配合实施。只有在改造工程、扩建工程以及装饰装修完善工程中的开槽和补槽才需要据实计算并套项。
2013-10-12 06:51:46
-
这要看设计提供条件,是明装箱还是暗装箱。明装箱就不需要墙面剔槽和补槽了;如果是暗装箱,就要在砌墙同时,将箱体安装就位,也就不需要剔槽和补槽了。如果是改造工程,后安装暗装的配电箱,就需要计算剔槽和补槽的工程量了。
2013-10-13 19:02:10
-
配电箱不需要考虑这些
2013-10-13 22:54:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看