lxlzxl 2013-10-12 21:43:36 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 2413查看 2回答
在设置中更改钢筋定尺长度,更改后结果没有变化
甘肃 GGJ2009 连续梁,在设置中更改钢筋定尺长度(原8m改为6m)后点击计算,钢筋接头数量结果有变化. 不知为啥,请指教。问题补充:很抱歉,打字错误。应该是钢筋接头数量结果无变化。应该变化的而没有变化不知道是哪方面的原因,请指教。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的定尺长度决定钢筋的接头数量,这个是最基本的计算啊。
2013-10-13 08:20:46
-
原8m改为6m,这就会对通长钢筋增加接头了,如通长钢筋是35米,定尺钢筋8米,接接头是35/8=4个,定尺6米,接头35/6=5。
2013-10-12 21:46:33