• 钢筋搭接长度事宜

    按11图集,二级抗震,C30砼等级,接头率按50%,受力筋按三级钢直径20,搭接长度怎么计算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    根据11G101-1标准图集P53页抗震二级c30锚固长度lbcE=40d;P55页绑扎搭接长度liE、接头率50%修正系数1.4。直径20mm钢筋二级抗震、C30混凝土、Ⅲ级钢、接头率50%绑扎搭接长度=20*40*1.4=1120mm。

    2013-10-12 23:00:12 

  • 1.2*1.4*40d计算

    2013-10-12 22:41:00 

  • 支持楼上

    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

    2013-10-13 10:03:25 